主题:台达伺服驱动器上了使能后信号干扰
点击:3257 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
771804222
我的设备使用欧姆龙的PLC,台达的伺服驱动器,目前遇到问题是台达伺服只要上了“使能”后,我PLC的模拟量(4-20mA)干扰较大,其中伺服输入电源是单项电源,加了滤波器,模拟量加了隔离器,但是还是有干扰。现在我在考虑要不要加一个伺服输出滤波,不知道有没有用。设备地线也已经接了。求大神赐教
20-12-07 16:36
1楼
编辑
引用
管理
outliers
1、模拟量线不要和电机动力线走线不要放在同一个线槽。
2、用屏蔽双绞线,单端接地。
3、伺服24V电源,和其他24V电源不要使用同一个电源。
20-12-08 08:47
2楼
编辑
引用
管理
771804222
目前也是这么做的,今天用示波器看了一下伺服,发现伺服输出的方波很乱,准备加一个输出滤波看看效果,真是尽我所能能加的滤波方式都加了,也是郁闷
20-12-08 13:02
3楼
编辑
引用
管理
outliers
你看看你的传感器供电电源输出是不是很多毛刺,一般情况下最多的就是电源供电质量太差!!
20-12-08 13:16
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
伺服进线用隔离变压器供电。