主题:请教一台德力西cdi-e102变频器显示正常,启动后面板运行频率可以到50hz,就是没输出.
点击:1461 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
李也
这是一台深井泵用的变频器,故障是焊工在深井泵管道上使用电焊后就出现没输出的问题。变频器也不报故障。变频器以多次恢复出厂设置,各参数也都查看过没问题。各位师傅们我还应该查那些地方,还有怎么样测给igbt的信号发波没?上电测量不会损坏模块吧,在那串烧能保护模块谢谢各位了
我说下电路板我查过那些地方,测过igbt模块没有损坏。查了这个hct245的5v供电正常
查了光耦周边电阻和三极管也拍没问题
hct245的资料帮看下使能和方向脚位有什么作用,是不使能脚有信号才能工作。使能脚信号怎么样测
德力西变频器型号
最后修改:
2020/12/3 20:57:23
20-12-03 20:55
1楼
编辑
引用
管理
李也
光耦的资料,光耦是这样用的吗?按这样查光耦15v供电就可以吗?
20-12-03 21:01
2楼
编辑
引用
管理
李也
那位大神来回答下谢谢
20-12-04 17:06
3楼
编辑
引用
管理
李也
变频器修好了,看另一贴
20-12-14 09:24
4楼
编辑
引用
管理
wxmsd2000
应该就是HCT245 的问题