登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器
点击:1746 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
财想起来
JFD G4030显示POFF是什么问题
20-12-03 16:48
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
POFF 应该是power off 的意思,就是欠电压,量一下输入端电压正不正常,如果正常那基本就是变频器坏了。
20-12-03 18:32
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这样的问题,为什么不先看看变频器的说明书呢?各种牌子的变频器,也没有统一的故障码标准,各家有个家的注释与说明。
20-12-04 11:50
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
自检通不过,电源电压测量下正常就是变频器坏了;
20-12-04 13:05
4楼
编辑
引用
管理
462422216
一般都是直流母线欠压的意思
20-12-05 21:29
5楼
编辑
引用
管理
1531214350
上电报欠电压,此品牌没修过,借鉴四方变频器看电源板上有无1uf电解电容高耐压,多少v忘了,我400v代换,希望对你有所帮助。
20-12-05 22:57