主题:求助,AD042采集力传感器模拟量,SCL2指令如何使用

点击:1089 回复:4

网上找到的实例都是正伏数的,而我使用的变送器会输出-10V~+10V,应该如何设置?推力为正,从0开始递增,拉力为负,从65535递减。
20-11-21 15:30
道理都是Y=KX+B
正数  负数分别对应多少。计算处理下
20-11-21 16:31
为啥从65535递减?
不看资料吧
20-11-21 16:52
采集到的的模拟量就是这样,比如-0.1是65535,-0.2是65529
20-11-21 16:59
好好看一下资料
哪怕你提供一下工程量----  -10v对应? +10v对应?
你目前提供的信息SCL2没法用