主题:急;1个3Uplc 做主站带11个3U怎么做啊
点击:1064 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
标叔
如题,有一个项目,是要一个3U带11个3U,485通讯,这个要怎么做啊,如果用N:N通讯也才能带7个啊,有没有知道的大神解答一下,急用,谢谢了
20-11-19 23:45
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
加FX3U-485ADP-MB模块,走MODBUS,可以32台
20-11-20 07:46
2楼
编辑
引用
管理
标叔
有这个说明书共享一下吗
20-11-20 08:05
3楼
编辑
引用
管理
一往无前
每个PLC都加模块,没必要了;
N:N是只能7个,但是总共才11个,仔细想想,还有更合适的方案;
20-11-20 08:25
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
附件:
[
本地下载
]
20-11-20 08:48
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
一往无前
在 2020/11/20 8:25:38 发言
【内容省略】
也可以分两部分,7台走N:N,4台走MODBUS,FX3U-485ADP-MB模块比FX3U-485-BD贵不少钱。
20-11-20 09:04
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用MODBUS是可以,就是每个都要加一个FX3U-485ADP-MB,成本要高许多;
20-11-20 09:26
7楼
编辑
引用
管理
标叔
收到,非常感谢版主,已经采购了485ADP了
20-11-20 11:52
8楼
编辑
引用
管理
标叔
已经采购485adp了,一条线上20个机器人,也不差这点钱了
20-11-20 11:54
9楼
编辑
引用
管理
标叔
谢谢指导
20-11-20 11:54