登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:急;1个3Uplc 做主站带11个3U怎么做啊

点击:1064 回复:13

如题,有一个项目,是要一个3U带11个3U,485通讯,这个要怎么做啊,如果用N:N通讯也才能带7个啊,有没有知道的大神解答一下,急用,谢谢了
20-11-19 23:45
加FX3U-485ADP-MB模块,走MODBUS,可以32台
附件 截图未命名.jpg
20-11-20 07:46
有这个说明书共享一下吗
20-11-20 08:05
每个PLC都加模块,没必要了;
N:N是只能7个,但是总共才11个,仔细想想,还有更合适的方案;
20-11-20 08:25
附件:
[本地下载]
20-11-20 08:48

引用 一往无前 在 2020/11/20 8:25:38 发言【内容省略】

也可以分两部分,7台走N:N,4台走MODBUS,FX3U-485ADP-MB模块比FX3U-485-BD贵不少钱。
20-11-20 09:04
用MODBUS是可以,就是每个都要加一个FX3U-485ADP-MB,成本要高许多;
20-11-20 09:26
收到,非常感谢版主,已经采购了485ADP了
20-11-20 11:52
已经采购485adp了,一条线上20个机器人,也不差这点钱了
20-11-20 11:54
谢谢指导
20-11-20 11:54