主题:台达VFD-M 3.7KW变频器 上电有时报警 CF3 LU
点击:1369 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
wang3953095
测量主板5V 有的 但是10V 没有。更换过新的电流传感器上电一开始报警CF3 现在上电报警LU 在下新手有没有师傅指点一下,十分感谢。
20-11-19 14:39
1楼
编辑
引用
管理
chi1225
这报警代码是什么问题,说明书里应该都有;不行就打电话问客服。。
20-11-19 14:41
2楼
编辑
引用
管理
wang3953095
我是新手朋友给我的一台变频器让我试着修一下,发现自己还没入门。看着电路板无从下手。
20-11-19 14:48
3楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
LU欠压,换个主板试试看吧
20-11-19 17:05