主题:关于三菱PLC调用FB块的问题
点击:3307 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
豆豆淘518
各位老师,我编了一个小程序,具体见图。就是在主程序里面多次调用一个用两个计时器控制的脉冲输出的FB块,但是在进行转换编译之后出现图中的三个警报,请问哪位老师能指点一下这个警报的原因吗
20-11-18 16:33
1楼
编辑
引用
管理
豆豆淘518
哦,我自己已经知道原因了
20-11-19 08:33
2楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
FB都是用自定义局部标签写的,基本都没有问题的,用固定地址,定时器会有问题的
20-11-19 11:49
3楼
编辑
引用
管理
豆豆淘518
谢谢你的回帖,我已经知道是什么原因了,虽然自己解决了问题,但还是要赏分感谢你的热心
20-11-19 15:56