主题:朋友们 又是我。房东拜托我给他买一个变频器,一拖二的 两个都是5.5kw电机 要怎么选
点击:1605 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
837984195
咨询了某宝上的商家,说是要看使用情况。一起启动功率翻倍加一档,不一起启动算启动电流 要乘5来选。 是这样的吗
20-11-18 16:16
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
负载轻的话二个一起启动用15KW通用型的基本上可以;
20-11-18 16:20
2楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
房东做什么用?还是5.5kw电机,出租的别野
先说清怎么用
20-11-18 18:45
3楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
还有供电情况
20-11-18 18:45
4楼
编辑
引用
管理
goldage
直接用两个变频性价比会更高
20-11-18 21:29
5楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
我认为还是一对一吧,别一台电机出了问题整个系统崩盘就得不偿失了。
20-11-19 07:44
6楼
编辑
引用
管理
秀空
我也认为买2台变频器合适,除非电机是一用一备。
20-11-19 08:18
7楼
编辑
引用
管理
zhengchang
一对一优于一对二,除非你要搞同步运行
20-11-19 08:23
8楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
一拖二,一般是两台电机功率相加,再大一级的变频器就可以了。我们厂很多机器上都是这么用的。
20-11-19 08:59
9楼
编辑
引用
管理
915304164
给他弄完后 加个遥控 你随时控制开启关闭 以后每月收1000元作为维护费用