登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教大神一个不得不考虑的问题!!!
点击:1027 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
You16MT
电控柜内有180台0.75KW的变频器、1个西门子1500的PLC、1个24V开关电源。请问大神有必要在总电源上加个滤波器吗?所有的变频器一起使用会不会对PLC和电网有干扰?加滤波器可以解决干扰吗?
20-11-17 10:42
1楼
编辑
引用
管理
机栝
几十台3KW的做过,180台的没有经验,但是当时我没有装滤波器
20-11-17 10:50
2楼
编辑
引用
管理
You16MT
那设备使用时,PLC有发生过异常吗?或者程序执行异常吗?
20-11-17 10:56
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
我最多7台变频器带PLC的装过,没加滤波器,这么多没搞过……
20-11-17 11:26
4楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
可先看看变频器是否内置滤波器
20-11-17 11:30
5楼
编辑
引用
管理
机栝
对PLC没有影响
20-11-17 13:44
6楼
编辑
引用
管理
zhengchang
开关电源本身就有抗干扰的一些能力了。
20-11-17 13:46
7楼
编辑
引用
管理
10011001
180能变频器分组加装滤波器~~~~~~···
变频器和PLC安装位置远点,可以加隔板~~~~~~···。
20-11-17 19:13
8楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
做使用预算,预留空间
实际施工优化布线减少可能的外接干扰
运行时根据情况解决
20-11-17 20:31
9楼
编辑
引用
管理
hty.czh
这么多变频器,是不是有一种共直流母线的配制方法?
那样似乎就不存在这个问题了。
20-11-17 20:39