登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:丹佛斯变频器modbus通讯
点击:2102 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
deweg
FC360变频器,频率预设地址3100,通信给定后,数值保存不了,断电就归零。
频率参数通过通讯给定与读取。运行停止通过外接端子。哪里参数设置不对吗?
20-11-14 19:16
1楼
编辑
引用
管理
goldage
如果你是断给定源的电,这个是正常的现象
20-11-14 21:13
2楼
编辑
引用
管理
deweg
现场还有温度仪表,设定值写进后,断电开机值都没变。
丹弗斯变频器没用过,要是这样正常,觉得有点奇怪了。还有一个问题是报警W34,手册上没有说明,网上查卡是通讯总线错误,不用也报警,不知道怎么消除
20-11-14 22:48
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
deweg
在 2020/11/14 19:16:31 发言
【内容省略】
写入RAM和EEPROM的区别?
最后修改:
2020/11/15 0:51:28
20-11-15 00:51
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
这两天玩施耐德变频器有选择是否保存上次给定频率.
一般这个还是不保存的好,万一通讯故障怕出问题
20-11-15 10:24
工控新闻
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
更多新闻资讯