登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:改造固态继电器

点击:2112 回复:27

引用 kdrjl 在 2020/11/14 14:33:18 发言【内容省略】

以前用接触器,所以他的温控仪肯定不能直接控制固态继电器,肯定要加原件或者改变电路,有空间还方便,没空间就越搞越乱了……
20-11-14 22:21
固态炸机很吓人啊,炸了3次了,保险丝加好,容量标准值的百分之80用比较安全
20-11-15 14:57

引用 MU3487 在 2020/11/15 14:57:58 发言【内容省略】

你这个选法容量肯定不够,最起码要2倍选择才不容易坏……
20-11-15 15:23
哦,事在人为。关键是要知道两种温控的结构和工作原理,只要满足元器件网络间的链接阻抗匹配,就能以不变应万变。前面有说了,固态的过载能力为0,所以在选型时要注意,把固态的容量选够。这是要注意的。
20-11-15 16:22
按1210接触器算,工作电流不超12A,固态选用100A级的,加装20A的保险,1210换成3210,加装DC24V开关电源。动力线接线方式:电源进线-20A保险管-3210-固态。如果是三相用电。三个固态一组(每相一个)控制端串联,控制电压DC24V。DC24V【正极】接温控表输出控制端子(开关量端子)。3210的作用是防止固态击穿时引起的加热失控,其线圈供电经旋钮控制开关(常开)串入温控表的报警输出端子(开关量端子,常闭),当固态击穿引起加热失控,温控表超温报警,3210断电,加热停止。
20-11-15 18:34
   感谢各位师傅,权衡利弊之后还是选择增大接触器型号,改各种的方案都不会有什么实质性的性能提升。简单的才是耐用可靠的。
20-11-15 20:14

引用 绍杰 在 2020/11/15 20:14:24 发言【内容省略】

温度控制能达到要求,加大接触器容量是优先选择……
20-11-15 20:17
接触器换大多省事
20-11-17 22:07

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯