登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:24V直流电源怎么配空开
点击:7832 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
578313419
大伙好
请教一下,我一个24V 10A的开关电源,开关电源220V进电前端配了一个C2 2P 2A的空开,咋老是跳闸呢?
只接了开关电源不接负载也跳闸。
我没接地,应该和接地没太大关系吧
20-11-11 15:44
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你开关电源坏的吧?
20-11-11 15:54
2楼
编辑
引用
管理
超级大手
没听说有2安开关 空载时 要真是2安的开关 启动就跳也正常 应该用6安以上开关
20-11-11 15:54
3楼
编辑
引用
管理
towngas
开关电源坏了,2A的空开绝对够
20-11-11 16:07
4楼
编辑
引用
管理
578313419
不造啊
也不像是坏啊,老是跳电。偶尔不跳电是能正常工作的。
20-11-11 16:12
5楼
编辑
引用
管理
578313419
正泰的
NXB-63 2P C2 2A的
6A太大了吧。算功率的话10A的24V才240W,2A的220V已经是440W了啊。
20-11-11 16:15
6楼
编辑
引用
管理
578313419
也不像是坏啊,老是跳电。偶尔不跳电是能正常工作的。
20-11-11 16:15
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
换个6A的试一下,如果还是跳基本就可以判断是开关电源的问题了
20-11-11 16:40
8楼
编辑
引用
管理
711022027
开关电源刚通电的时候,整流后的直流电会给滤波电容充电,这时电流应该大一点。
20-11-11 16:46
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
开关电源启动瞬间电流大,但你空载应该不会跳才对,空开质量有问题吧!
20-11-11 18:21
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
和利时与华锦能源达成榆树绿色甲醇项目前期合作协议
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
更多新闻资讯