登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子这个地址什么意思啊
点击:918 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
追风少年3QH5
这一段程序什么意思啊
20-11-11 09:04
1楼
编辑
引用
管理
追风少年3QH5
ID260什么意思啊
20-11-11 09:05
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
可能跟IB260, IW260是什么意思一个概念。最好再查下手册。
20-11-11 09:47
3楼
编辑
引用
管理
zhoutw10
ID260 像是接收编码器脉冲的 。具体看下你组态,ID260是用在哪个设备,结合实际看这设备个什么。
你发下图看看
20-11-11 11:15
4楼
编辑
引用
管理
追风少年3QH5
引用
zhoutw10
在 2020/11/11 11:15:14 发言
【内容省略】
是一个位移传感器,检测位置的模拟量
20-11-12 06:42
5楼
编辑
引用
管理
zhoutw10
那程序的意思就是 将位移读数的最高两位置0,传给#TMP10_1
在将#TMP10_1传给SY10 “主气缸位置”
另将#TMP10_1传给#TMP10_2,当#TMP10_2不等于0时接通后面。。。。。
20-11-16 13:51
6楼
编辑
引用
管理
857362369
就是模拟量输入的地址吧,不过用来测位置的话就用了双字了,IW260肯定不够用,就用ID260了
20-11-16 16:41
7楼
编辑
引用
管理
周运浩
DWord的数转换成real的而已。
20-11-16 22:11
8楼
编辑
引用
管理
381250356
1.AND [16#00FF FFFF] 的功能是想过滤D260:P中最高位8位
2.Dint_To_Real 将整数转换成浮点数
3.MOVE 可能是用作显示或者其它运算用途
4.<>Real 判断D260:P转换成浮点数后,如果不等于0.0则执行...
20-11-17 07:45
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
程序要整体看,单独分开很难说的!
模拟量输入是word不是DWord,这个通常是转化后的工程量
20-11-18 08:47