主题:关于半导体secs/gem协议问题请教

点击:2601 回复:10

论坛各位大佬有接触过这个协议吗?今天去谈方案客户给了一段话:如果有这些的需求话,就需要secs/gem协议secs/gem协议是半导体EAP的通用标准协议,如果是新设备购买的话,可以提出这个要求,请设备供应商协助升级改造的。最好不要使用读取PLC的方式,因为这样去做Recipe的管理、预警、控制等都不好做,而且做法也不标准。我这边该怎么去做,之前没接触过这些,请求各位帮帮忙
20-11-10 17:03
用三菱R系列CPU,有专用的模块,只是价格不便宜
从正规代理商处购买,三菱可以提供调试支持。
20-11-10 17:22
模块型号有吗,能提控一下吗,我问问我们供应商
20-11-10 17:24

引用 余生少年 在 2020/11/10 17:24:56 发言【内容省略】

RD55UP06-V -BZ15 。
最后修改:2020/11/11 8:43:31
20-11-11 08:41
上R系列,有专门的模块。客户有钱有预算的情况下,陪他玩就好了。
20-11-11 08:56
好的谢谢
20-11-11 15:13
今天客户又过老谈这个事情,我直接就问他了是设备需要这个协议还是我要和你们这个协议对接,然后他打电话问设备部,现在还没确定,我服了
20-11-11 15:15
应该是设备需要这个通讯。
前几个月从三菱拿过一个这个模块给客户测试,客户一直还没用,要等到他们的设备完全做好,后面需要再加上这个模块测试
20-11-11 16:46
前几天拿到的宣传资料
附件 IMG_20201111_164819.jpg
最后修改:2020/11/11 16:52:01
20-11-11 16:50
好的谢谢,我到时候向我们供应商问问
20-11-14 19:48