主题:高温会影响流量计的计算精度吗?
点击:579 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
捏捏
如图炉体回水流量1的数值不断在变化,监控程序,模拟量输入数值在不断变化,说明流量计给过来的信号一直在发生变化,但是现场水流量是基本没什么变化,其它的流量计有时候也会有这种现象,换新的上去也会有这种情况,流量计的现场工作环境温度挺高的,现场工作环境温度低的时候,流量计都很稳定!
20-11-09 21:56
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
看一下铭牌,上面应该有使用的环境温度范围
20-11-10 09:20
2楼
编辑
引用
管理
towngas
炉体回水29-30℃也并不高啊,楼主用的什么流量计?是不是流量计2次表有零漂或介质产生气泡。
20-11-10 10:24
3楼
编辑
引用
管理
启动绕组
是不是非满管啊!流量计安装位置有问题???
最后修改:
2020/11/10 10:41:06
20-11-10 10:40
工控新闻