主题:我的通讯出现问题了??高人指教????
点击:1911 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
qintao8620
[face=隶书]
CNC与上位机通讯: 在PC向CNC传输程序时CNC系统没有反映,而在拔掉通讯电缆后程序可以在CNC上显示?检查CNC系统和通讯电缆都没有问题!! 郁闷??此种情况和什么有关:干扰. PC机. 还是其他的什么原因?????
[/face]
05-08-30 17:53
1楼
编辑
引用
管理
zhouyi_vip
CNC是什么牌子型号的?
05-08-31 12:47
2楼
编辑
引用
管理
qintao8620
knd的!!
05-09-01 11:38
3楼
编辑
引用
管理
吴辉
在PC向CNC传输程序时CNC系统没有反映,而在拔掉通讯电缆后程序可以在CNC上显示?
程序对吗?
05-09-01 12:48
4楼
编辑
引用
管理
qintao8620
对!程序是正确的 !
就跟你说的情况一样!!
05-09-01 17:24
5楼
编辑
引用
管理
吴辉
哈哈
我不是复制你那原话嘛!
CNC系统没有反映你是指什么:画面没反映:什么communication completed!
还是机器没反映轴等没运动
05-09-01 17:43
6楼
编辑
引用
管理
qintao8620
画面只有等待程序传入的指令 即:程序正在输入中,请等候"字样!其他的没有什么异常反映!
05-09-02 09:00
7楼
编辑
引用
管理
吴辉
程序正在输入中,请等候
传输结束后会出现通讯完成等画面?
05-09-02 20:28
8楼
编辑
引用
管理
qintao8620
不!传输完后跟正在传输中的状态一样!但是一拔掉串口线后程序串入!
05-09-05 08:59
9楼
编辑
引用
管理
zhouyi_vip
先提醒一下, 通讯串口是不能带电插拔的!
程序末尾的M30也出现了吗?
我曾经也遇到过这样的问题, 但机型是SIEMENS 81OD的, 最终是PC和CNC的RS232串口都坏了.
建议你做一个置换试验, 用另一台PC机装好软件试一下, 若你有2台CNC, 请再用出故障的PC联上去传输程序试一下.
但请一定先关电源.
05-09-05 10:52