主题:有大佬帮忙看下这个程序吗 为啥把d8340的数据传送到D12里面就变大了这么多

点击:1167 回复:9

附件 QQ图片20201105142710.jpg
20-11-07 13:24
附件 QQ图片20201107132651.jpg
搞错了是这张图
20-11-07 13:27
DMOV D8340 D10,D10是占两个字(D10 D11),因此,D11就不能使用了
20-11-07 13:31
受教了
20-11-07 15:21
大佬再求教个问题 后面我弄好D14最后输出数字14 到了显示屏上D14怎么就十几万了 后面还有三位小数,  是显示屏的显示设置不对吗
20-11-07 15:56
如果D14在PLC里面是浮点数,那么触摸屏上的数据就要设成浮点数
20-11-07 16:08
已经用FLT转换成整数了啊
20-11-07 17:39
DMOV是32位指令;
20-11-07 19:40
d12前面已经用到了
20-11-08 08:59
我也经常犯32与16位混用的错误表情
20-11-09 09:47