主题:请教:安川XD-01-MSD0参数如何设置?

点击:1478 回复:5

没有LED数码显示屏,如何设置参数?参数读取、写入软件是哪一种?
问题的引出,见:http://m.gkong.com/bbs/481798.ashx
附件 AD0F95187A62EEB6058820141921BF61258.jpg
最后修改:2020/11/11 6:58:28
20-11-07 09:40
这款驱动器历史太悠久了,至少20多年了。网上极少有资料,更少二手的。
用安川的其它型号伺服器代替,存在的问题:1、与主控板、PLC的通讯参数、代码的兼容性;2、伺服电机、编码器的更换配置;3、其它参数的读取、转换、写入。
难度很大。
最后修改:2020/11/8 21:14:08
20-11-08 21:13
1、安川(有说是欧姆龙)Xtra系列伺服器,XD-01-MSD0,与XD-01-MN0,最大差别,是后者具有LED数码显示和按键;而前者把LED数码显示和按键部分面板去掉,在原窗口部位安装了一个DB9的422协议ProfilBus的通讯接口。因为缺少显示和按键,所以参数调试必须借助专用软件,通过编程电缆和电脑连接后调试。
2、找到一个专用软件,XtraWareWebInstallVer345.exe;只能在Win7-32位系统下安装,可以运行;
3、需要找连接电缆。。。不知道安川CACR伺服器电脑调试电缆是否兼容?
4、再搞一个二手XD-01-MSD0吧。
最后修改:2020/11/10 21:15:44
20-11-10 20:56
图示2个编码开关的用途是什么?485(422)的通讯站地址设定么?原设置似乎为03.
最后修改:2020/11/13 14:18:07
20-11-10 21:09
这个伺服器是设备商定制,安川公司官网没有任何信息,更谈不上服务,如编程软件下载。
而且,找到的设备商随机光盘XtraWareWebInstallVer345.exe,不支持2.0以下版本的伺服器编程口(CN2)固化程序。
最后修改:2020/11/16 9:12:15
20-11-16 09:08

引用 yuanyuesheng 在 2020/11/10 20:56:15 发言【内容省略】

找到的设备商随机光盘XtraWareWebInstallVer345.exe,不支持2.0以下版本的伺服器编程口(CN2)固化程序。
而且,这个伺服器是设备商定制,安川公司官网没有任何信息,更谈不上服务,如编程软件下载。
二手伺服器也没有。