主题:台达110cs下载程序后重启提示com1未响应 是否进入com1模式检测程序

点击:1509 回复:3

项目使用台达ES2plc  和 dop-110CS触摸屏    通信协议7E1   波特率115200bps    只要重新下载画面程序重启后就会提示    情况如下图    点击yes后和plc也通讯上了    后期断电再重新上电就不提示了   通讯正常   请问这是什么原因
附件 Screenshot_20201106_162501_com.baidu.baidutranslate.jpg
附件 IMG_20201106_162307.jpg
20-11-06 16:37
这是我触摸屏设置的通讯参数和plccom1口格式设置
附件 1604707768206.jpg
附件 1604707820560.jpg
20-11-07 08:10
通讯延迟时间改成0试试?
20-11-07 12:27
已经好了     最后发现把读取优化的勾去掉   就好了