主题:MM440变频器故障请教。

点击:686 回复:1

一台MM440 - 37KW变频器给定频率超过45HZ时,变频器就自动停止运行且无故障报警。请问老师什么原因如何解决?
20-11-06 09:31
重点查母线母线回路吧。。。一直测量母线电压,看升频-自停的过程中,电压有何变化。
最后修改:2020/11/6 12:48:43