主题:ES2和一台06XA-E2模拟量读取问题

点击:1183 回复:3

 模拟量模块接的是CH4通道 (输入通道)   模式是0-10V   对应0-32000    外接一个1.5V的干电池   但是监控读取不到数据怎么回事呢    请各位大师帮帮忙看下什么原因     数据读取程序如下
附件 IMG_20201105_153637.jpg
20-11-05 15:49
这个模拟量模块前面还有模拟量模块么?温度模块也算,IO模块不算。
这个CH4,应该接V4+,VI4-。有没有接错?
你可以监控一下D9903,D9913,D9923这几个地址看有没有数。
20-11-06 08:21
已经找到原因了     模块读取的数据要用flt指令转化成二进制浮点数才能参与下一步的运算
20-11-06 16:27
感谢你的解答表情
20-11-06 16:28