主题:ES2和一台06XA-E2模拟量读取问题
点击:1183 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
零点冰封
模拟量模块接的是CH4通道 (输入通道) 模式是0-10V 对应0-32000 外接一个1.5V的干电池 但是监控读取不到数据怎么回事呢 请各位大师帮帮忙看下什么原因 数据读取程序如下
20-11-05 15:49
1楼
编辑
引用
管理
ddt250
这个模拟量模块前面还有模拟量模块么?温度模块也算,IO模块不算。
这个CH4,应该接V4+,VI4-。有没有接错?
你可以监控一下D9903,D9913,D9923这几个地址看有没有数。
20-11-06 08:21
2楼
编辑
引用
管理
零点冰封
已经找到原因了 模块读取的数据要用flt指令转化成二进制浮点数才能参与下一步的运算
20-11-06 16:27
3楼
编辑
引用
管理
零点冰封
感谢你的解答
20-11-06 16:28