主题:请教万能的大神们,易能变频器FWD闪烁
点击:3622 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
柠檬电子科技
手中三台EDS800同样故障,端子启动,接FWD端子FWD指示灯一直闪,速度0,电机不转,接REV端子REV指示灯一直闪,速度0.匪夷所思的是,把参数改成面板按键启动一切正常。面板按键送入正反转信号,无论是外部端子调速还是面板电位器调速变频器都正常有输出,用外部端子送入正反转信号,对应的指示灯闪烁,速度是0,变频器无输出,空载测试也如此。麻烦各位大神遇到过的帮小弟解释一下。
20-11-04 12:41
1楼
编辑
引用
管理
启动绕组
端子启动后,外部端子频率没有给???
20-11-04 18:38
2楼
编辑
引用
管理
柠檬电子科技
频率设定是用的VC1,参数也改了
20-11-04 21:10
3楼
编辑
引用
管理
goldage
你在端子运行模式下,测量一下给定的电压多少啊,如果给定为零就肯定不转
20-11-04 21:38
4楼
编辑
引用
管理
peilei1031
看你的描述,變頻器的外部啟動信號給了,外部給定頻率信號沒有給,就會出現這情況!台達和三菱的變頻器都是這樣,你這個可能也是如此
20-11-05 14:01
5楼
编辑
引用
管理
柠檬电子科技
频率设定有效,就是说监控显示设定频率是有的 没输出问题出在频率设置上吗