2.2Kw的6极电机,空载电流1个3A一个3.2A一个3.5A,带负载时为3.4,3,6,3.8正常吗?
20-10-28 20:12
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
空载电流看着不太对劲!
你的负载很小?
20-10-28 20:24
2楼
编辑
引用
管理
goldage
如果你测量数据准确的话,空载电流不会这么大,有点奇怪的是带负载后电流竟然和空载相差不大?
20-10-28 21:10
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
负载空载电流不正常,怎么这么高?
20-10-29 21:17
4楼
编辑
引用
管理
秀空
你的空载是不是有变速箱
20-10-30 20:29
5楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
你用表同时卡住电机的三条进线,看看电流是多少?正常的情况下几十至一两百毫安而已。
20-10-30 20:43
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你三相电压平衡吗?
20-10-30 20:57
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
搞不好楼主是电机驱动皮带线,皮带线没有东西就认为是空载,皮带线有东西就是带负载,这样的话电流就差不多了