主题:调试消防泵电流过大

点击:3148 回复:32

多谢回复,扬程泵没标
20-11-01 20:46
看泵铭牌没找到扬程
20-11-01 20:46
消防泵的进出口阀门都不是不动的那样才能在第一时间启泵灭火,不能像一般水泵先启泵再开阀吧?主要是永久关小阀门电流和压力都可以达到要求,就怕真正使用时流量不够
20-11-01 20:50
一般泵是这样操作,消防不会这样
20-11-01 20:51
也许吧,主要临时去给调试泵不知管线怎么走的。其它管线泵进出口阀都全开但电流都正常,就这台估计就是你说的问题
20-11-01 20:53
是啊,星三角刚转换完就马上停泵电机盒都有烟漂出来了。估计晚一会电机就挂了
20-11-01 20:54
一台深井泵恒压供水遇到过管线过长电流大的问题,最后把变频器最高频率改成40hz解决的。怎么加大加速时间也不管用,到50hz就超过泵的额定电流40到50安。不过40hz也能达到设计的压力,电流在额定电流内。使用2年了没一点问题
20-11-01 21:01
这电流是有点超的多
20-11-01 21:02
深井泵会在接近50HZ时超过额定电流  ,但是过十几秒 ,电流会降下来,调频率也没必要
20-11-05 23:20
消防泵出口阀门全开,电流过大是常规现象,经常出现
20-11-05 23:23