主题:三菱FROM指令的用法

点击:2353 回复:4

有看到这么一条指令,FROM[K1 K29 K4M10 K1],大致了解是把第一个模块的#29通道的b0~b15写入到m10~m25,就不知如果最后一个k1改成k2那是什么意思?是不是把b0~b30写到m10~m45中?
20-10-25 12:50
呵呵,你认为16位的缓存会有b16~b31位吗?
20-10-25 13:48
K1表示读取1个缓冲器,K2表示读取连续的两个缓冲器。
20-10-25 18:32
29号缓存是错误代码,共16位;
后面的30号一般是模块型号代码;
20-10-25 21:16
前一个K加常数表示的是第几号 的模块,后一个K加常数表示的是模块的第几个通道
20-10-26 17:37