我这写法没问题吧,大佬求解答,谢谢了
20-10-22 19:29
西门子时间继电器直接是32位time格式,计时可以达到一年,为什么用计数器??
20-10-22 19:45

引用 高雅的雅 在 2020/10/22 19:45:51 发言【内容省略】

TIME格式最多49天,用了博图水平也不见长么
20-10-23 10:06

引用 余生少年 在 2020/10/22 19:29:36 发言【内容省略】

问题不大,只是西门子计数器在当前值等于设定值时,Q输出,之后CV值会继续增加,直到到达设定的数据类型最大值,因此,如果不及时复位,你CV上连接的变量数据可能失真。
Good Luck~
20-10-23 10:14

引用 高雅的雅 在 2020/10/22 19:45:51 发言【内容省略】

需要多看书。
附件 workpicture1.jpg
20-10-23 10:15
我看程序用的计数器是INT,16位,最大65535,秒脉冲计数,也就是不到19小时!!
直接用TIME可以24天,为什么不直接用TIME???
我看到这种纯粹就是为了做喷子而喷,哈哈哈哈啊哈哈哈
20-10-23 12:35
路路通,没必要一成不变
20-10-23 12:49

引用 高雅的雅 在 2020/10/23 12:35:37 发言【内容省略】

INT最大值32767,看到这种每一贴都能成为下一个耳光的西门黑,哈哈哈
20-10-23 16:06
重新改写发了,输出不接同条件,直接用的时间比较接通跳步条件
20-10-28 17:15