主题:初次用三菱PLC,浮点数计算问题
点击:3349 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
准备用三菱FX2N系列的PLC,软件用GXWORKS2,没找到浮点数相关指令,例如网上写的EDIV等指令,还有常数是浮点数的话该怎么表示?
20-10-22 16:55
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
2N应该不支持直接写E这样的吧
20-10-22 17:00
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
首先官网下载对应编程手册,FX2N肯定支持浮点数运算
20-10-22 17:37
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
由于浮点数是32位的,所以前面要加D,整数的是ADD SUB MUL DIV 浮点就要在前面加DE,DEADD DESUB DEMUL DEDIV ,这个感觉三菱搞得有点绕,指令表里面写的是EADD ESUB EMUL EDIV ,实际输入就不对,既然浮点没有16的,就应该直接告知是DE多少呀。
常数小数用不了,比如K8.8.
最后修改:
2020/10/22 18:11:16
20-10-22 18:07
4楼
编辑
引用
管理
truezhang
奇怪,我在指令列表里面没有看到FLT,DEDIV,EDIV这些指令,但能够输入DIV,DDIV这类指令,难道是安装问题?
20-10-22 20:33
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
视图 打开指令帮助 里面有的。