主题:请教一下信捷PLC定义原点方法
点击:2043 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
dingood
请问信捷除了ZRN指令还有没有别的定义原点的方法, 例如欧姆龙PLC把当前脉冲数设置为0。
有的话请教请教怎么搞?
20-10-21 09:30
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
信捷好像也是可以的,D8170设为0就可以了