       客户想要上位机组态王通过以太网连接多台三菱FX系列PLC,由于三菱FX系列PLC不带网口,这对于组网来说特别不方便,所以中间只要加我们一款三菱以太网转换器ETH-FX就可以实现与上位机通过以太网通讯,如:wincc、组态王、力控,或者编程软件通过以太网方式连接PLC,上下载程序,在线监控,或者通过以太网连接触摸屏等。
下面是组态王实际连接4台三菱FX系列的PLC的步骤,请参考,中间加的转换器为我司研发的三菱ETH-FX以太网转换器
附件 8b5e7266144aacf68da8cb9ff62dec2.jpg
1.组态王使用三菱FX3u_16M_Ethernet驱动连接三菱FX系列PLC,然后连接4个PLC,其IP地址设置为下方IP地址,重要的是端口号,这里的每一个模块端口号可以在5000-6000任意设定,下面以图片中端口号为例
附件 aae9a1c9cdde943fca5f6e462245f93.jpg
2.组态王建立如下变量点;
附件 d03fcfffb968e6ff5ab0cbb608c3730.jpg
3.建立测试画面,并运行如下:
附件 监控.jpg
实现功能
●    可通过以太网编程、上下载程序、上位监控(WinCC、组态王、力控、KepWareOPC)。
●    同时支持连接4台上位机(包括触摸屏)。
附件 QQ截图20201019135706.jpg
附件 QQ截图20201019135719.jpg
20-10-19 13:57
问题是亚控组态王的驱动问题,只能亚控组态王解决根源
20-10-20 21:15
端口号一样的话  组态王就提示设备地址重复,组态画面就打不开
20-10-21 10:52
谢谢,我明天立刻测试,今天在晶圆生产厂调试研磨设备。
20-10-21 22:53
好的好的
20-10-22 12:15
这4个以太网转换器,需要路由器接入电脑吧!
然后路由器哪里需要设置吗
22-04-16 18:20
这个最多可以连多少个
22-04-17 12:35
不需要路由接入电脑,正常交换机就可以,也不用做路由方面的配置
最后修改:2022/4/18 10:34:33
22-04-18 10:34
一共可以接4台上位机(包括触摸屏),组网方式可以最终加交换机汇集到一起在与上位机做通讯
22-04-18 10:35