主题:求和利时DSC锅炉上水阀程序修改技术支持

点击:894 回复:3

原上水阀为开关量脉冲控制,通过把pid的输出给了一个块通过与反馈值比较来开关阀门。现在阀门换成了模拟量控制,有没有大神可以搞定的。联系我。谢谢!52溜溜溜2016艾特扣扣点卡姆。
20-10-18 20:53
要换模块,重新组态
20-10-19 09:11
马云家有模拟量转脉冲或者脉冲转模拟量的转换器,几十元一个。
20-10-19 10:16
直接把pid输出到阀不行吗?
20-10-19 12:26