自动化电气柜(箱)线槽内软线换单芯硬线是否可以?
有没电气柜线槽布线技术要求,标准?
有禁止线槽内使用硬线的吗?
20-10-10 21:28
我是没见过哪个规范禁止硬线走线槽,线要是多的话,硬线在线槽里面弯起来费事费时
20-10-10 21:57
没见过柜子里面用硬线的.
安装费事吧,有线槽,软线多方便,整理也方便
20-10-10 22:31
线槽内部用硬线,就等于直接从6楼直接跳下:生死就看你的运气
20-10-11 00:06
还是用bvr或者rv的线方便,压上线鼻子,妥妥的……
20-10-11 08:28
硬线走线槽还没见过,六七十年代的机床线路都是走硬线的,但是都没有线槽。
20-10-11 09:51
你不怕麻烦就用,上线耳的时候每个线耳都要焊锡炉子泡一下,不上线耳很多不好接线
20-10-11 21:40
你说的硬线不就是单股线嘛,很常见
关键在你的配线工艺,线槽里很乱的那是没艺术的配线
20-10-11 22:44
线槽肯定可以走硬线,看个人喜好,没有那个规定不可以。
20-10-12 07:54
只要好干活就可以,用硬线时注意线头的松动
20-10-12 08:59