主题:信号干扰问题--请教

点击:2496 回复:8

一光栅尺输出位5V TTL   A/B相信号,PLC用差动输入点接受改信号。
在该设备没有开动变频器时,A/B信号正确。开动情况下,信号无效。
在原来接线基础上走线分开屏蔽,,,效果会好些,运行数分钟后,信号又失真。
现考虑换光栅尺位5V差动输出---
请问各位是否可以消除此干扰影响。。(0差动10V《-5---+5》的范围比TTL单端信号宽的多,PLC也是差动输入端。。。).
急-----
05-08-30 10:14

mcz

将电压信号转换成4-20MA的信号,再经屏蔽电缆连接到PLC上,可以解决问题。
05-08-30 10:29
尺自的输出脉冲又20KHZ左右,,,,没有条建变换。。。。。
05-08-30 12:22
我在用光栅尺也遇到了信号干扰的问题,求助中........
 我是第一次做东西,楼上说将电压转换为4-20mA电流,那不是变成模拟信号?是不是要加块板子? 那有没有直接输出模拟信号的光栅尺呀?
05-08-30 14:57
换光栅尺位5V差动输出-
问题解决了       只是多花了点银子。。。。。。。。。。。
05-09-07 10:06
我公司生产编码器光栅尺,价格优惠质量好,输出不同基本上不用多花银子,呵呵
电话13356316623    06313632623  孙先生
05-11-21 16:49
用MHM-02B 高速光栅隔离器  TTL 转 PLC
11-12-15 14:07
来过 没发言权
11-12-15 15:53

引用 mzltylee 在 2005/9/7 10:06:00 发言【内容省略】

这个干扰问题借鉴下