主题:初学第一次用三菱的模拟量模块,请教一个问题

点击:1814 回复:12

程序如图,看说明书是这么编的,读数度是。
 二图压力变送器通了气压,红线接v24+,用万用表量黑线和v24-有7ma的电流。
 搞不明白为什么没有读数,请教下师傅们
20-10-09 11:19
这个图
附件 }KKWHJ6ZE】F7LYCLSDEE%EG.jpg
附件 1602213171673.jpg
最后修改:2020/10/9 11:20:17
20-10-09 11:19
压力变送器是几线的?
这条红线应该不是接V24+的,要接压力变送器的信号输出。
20-10-09 11:44
2线的,红线接的模拟块上的v+,黑线接的v-,我之前是接24v+测试变送器没问题再接模块上
20-10-09 11:48
模块上的24+和24-有没有接上电源?
两线制的应该是电源的24V正接变送器的正,变送器的负接模块的V+和I+,模块的VI-接电源的负。
20-10-09 12:01
模块接了24v,我试试红色接24+,黑色接v-
20-10-09 13:07
线接错了.仔细看一下说明书.
20-10-09 14:34
现在VI+和I+短接,黑线接VI+,红线接I-还是读取不出
20-10-09 15:09

引用 940755291 在 2020/10/9 13:07:43 发言【内容省略】

你这个黑色、红色线是从哪里接过来的。拍个你的接线图上来看看。
20-10-09 15:43
按照4楼的接
20-10-09 16:12