主题:GC-4401W与西门子CPU226CN无法通信求助

点击:1779 回复:12

如题:GC-4401W与西门子CPU226CN无法通信,画面提示:
RHAA131:Target Node Not Found(PLC1)
附件 微信图片_20201006203419.jpg
20-10-06 20:37
原来是能通信的,突然出了故障,触摸屏与PLC通信不上了,通信线一端连触摸屏COM2口,一端连接CPU226CN的COM1口,向各位高手求助!表情表情表情
附件 微信图片_20201006204419.jpg
附件 微信图片_20201006204643.jpg
附件 微信图片_20201006204714.jpg
20-10-06 20:54
这种问题就是换线,换屏,换plc,一个一个换换试试。通讯线plc端用3  8,屏应该是12短接再接3(8),37短接再接8(3)。
20-10-06 22:20
突然坏一般硬件损坏可能性大。打开PLC,测测通信端口两个大贴片电阻,或许有发现。
20-10-07 18:08

引用 fireray 在 2020/10/6 22:20:54 发言【内容省略】

一开始就是怀疑CPU模块有问题,更换了新模块后,故障依然存在表情
20-10-07 18:29
参数看着没有问题
连线没有问题的话,可能通讯口坏了。
20-10-07 22:07

引用 fireray 在 2020/10/6 22:20:54 发言【内容省略】

屏型号GC4401W,PLC型号CPU226CN,查手册通信电缆型号ST03-A2B-MPI21-PFE,但买来后通信不上。
查手册,屏侧1-3短接后接PLC侧3脚,2-7短接后接PLC侧8脚,4-8短接,6-9短接,买的新线接法和此手册一样的。
但测故障线和上面接法不同,线选错了吗?
20-10-13 15:52

引用 PLC-hmi 在 2020/10/7 22:07:20 发言【内容省略】

查CPU226CN和触摸屏通信口坏了
20-10-13 15:54

引用 fireray 在 2020/10/6 22:20:54 发言【内容省略】

你好,这个接法线缆型号能查到吗?
20-10-13 16:00

引用 liuxd6909 在 2020/10/13 16:00:27 发言【内容省略】

最好打屏的客服问问吧。或者卖屏的代理。我们这这种plc屏通讯线都是自己焊的。
20-10-13 19:43