主题:H3U,库存松下A6伺服一套750W的,H3U输出频率高于15K伺服动作不正常,郁闷
点击:840 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
高雅的雅
H3U,库存松下A6伺服一套750W的,H3U输出频率高于15K伺服动作不正常,郁闷
方向+脉冲驱动,集电极开路驱动的
20-10-04 15:53
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
伺服参数默认设置?
20-10-06 19:23
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
更改:定位模式、集电极开路、5000转一周;其余没有更改多少
20-10-07 22:38
3楼
编辑
引用
管理
alan3
松下低速脉冲端口是200K的,高速好像是2兆的,可能是丢脉冲,可以用松下调试软件打开监控看看接收到的脉冲和PLC发的是不是一致