主题:FX3U BD485与信捷触摸屏连接,请问一下是要设置什么地方才能通信上?
点击:1383 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
winner_key
FX3U BD485与信捷触摸屏连接,请问一下是要设置什么地方才能通信上?用串口助手看到485总线上触摸屏是有信号发出来,但是PLC这端没有。
20-10-01 07:46
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
485bd在软件里设置对应的通讯参数并重新上电后生效,屏的软件里也要设成一样的;
20-10-01 09:14
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
看看这个
http://m.gkong.com/bbs/480808.ashx&page=1
20-10-01 11:16
3楼
编辑
引用
管理
winner_key
真的太感谢了,又帮我解决了一个问题
20-10-01 12:19
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
走计算机链接协议,即就是专用协议,要么在编程软件里设置,要么梯形图里写一段程序即可。
20-10-04 17:44