主题:DVP16ES2支持modbus acsll协议吗
点击:959 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1342256251
大家好,我初学台达PLC,DVP16ES2支持modbus acsll协议吗?能直接通讯功能码02和05吗?
20-09-30 16:22
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
默认就是Modbus ASCII通信协议。
20-09-30 21:53
2楼
编辑
引用
管理
1342256251
您好,默认就是Modbus ASCII通信协议,哪它支持功能码02和05吗?用串口调试9600,7,1,1,e发送: 01 0F 05 00 00 0A 02 CD 01 11 CR LF,plc的y0没有反应,只有run和power及com1 灯亮
20-10-02 08:36
3楼
编辑
引用
管理
1342256251
上一条发错了应该是,用串口调试9600,7,1,1,e发送: 01 0F 05 00 00 0A 02 CD 01 11 CR LF,plc的y0没有反应,只有run和power及com1 灯亮
20-10-02 08:38
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
1342256251
在 2020/10/2 8:36:04 发言
【内容省略】
默认是Modbus ASCII协议,但是你发送的是Modbus RTU格式的命令。
20-10-05 01:18