主题:三菱PLC modbus通讯
点击:935 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
766701857
想请教各路大神,我用modbus调试助手,如何读取三菱PLC FX-3U内部的D10数据呢??PLC加装了FX-3U-485ADP-MB模块的
20-09-26 20:35
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
附件:
[
本地下载
]
20-09-27 08:55
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
766701857
在 2020/9/26 20:35:04 发言
【内容省略】
1楼版主已经把通信手册发给你了
在不改变寄存器默认地址的情况下,假设从站地址你设置的为1,那么读取D10的命令为:
01 03 00 0A 00 01 ** **
其中** **为CRC校验,可以用软件计算一下。
20-09-27 13:55
3楼
编辑
引用
管理
废柴当自强FY
为啥非得跟PLC通讯?跟HMI不是更香??