主题:横河DD马达一时能就报ERR20.2 PwrMdlERR
点击:1583 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
mengn66
外围的线路都检查过了,也不知道是伺服还是电机的问题?一使能就报警把电机的线拔了还是报同样的故障
有好多订单有点着急啊,联系横河的要过几天才能来
20-09-24 17:39
1楼
编辑
引用
管理
mengn66
20-09-24 17:58
2楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
有驱动器先对换个驱动器试试吧,过流报警
20-09-25 08:52
3楼
编辑
引用
管理
mengn66
就是没有,现在找附近维修电机的看看。宁波慈溪周边有修的自己可以送过去
20-09-25 09:40
4楼
编辑
引用
管理
孙伟
一样的问题,我这个是这边停机断电1年多了,开机就这个报警。
应该是伺服马达问题。(我们设备运去泰国了,因时间关系没有拆电机确认)
最后修改:
2020/9/28 16:11:48
20-09-28 16:11
5楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
楼上的兄弟,软件求分享谢谢!