主题:【话题】请教一个问题,测控制柜的电源进线绝缘性,该怎么测,用兆欧表还是万用表,有测的必要吗?(20200924)
点击:1509 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
528695231
请教一个问题,测控制柜的电源进线绝缘性,该怎么个测法,用兆欧表还是万用表,,有测的必要吗
最后修改:
2020/9/25 9:24:55
20-09-22 17:12
1楼
编辑
引用
管理
hechina
一般都是500V摇表测
20-09-22 17:20
2楼
编辑
引用
管理
528695231
测绝缘的意义是什么
20-09-22 17:55
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
为了安全不出事故
20-09-22 18:07
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
为了安全,肯定有必要测试呀!比如中途有破皮的,有被老鼠咬的……一般用摇表……
20-09-22 19:16
5楼
编辑
引用
管理
528695231
破皮的话绝缘测出来会是什么数据,请大神指点一下,我对这个没什么概念
20-09-22 19:43
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
用电设备电压等级1kv1MΩ
20-09-23 08:32
7楼
编辑
引用
管理
2233296153
根据电缆型号的耐压值进行摇绝缘,如果绝缘不够,漏电了,电到人怎么办
20-09-23 08:37
8楼
编辑
引用
管理
zjgxk
摇表啊,低压500V,高压2500v
20-09-23 10:59
9楼
编辑
引用
管理
528695231
漏电是什么意思,为什么要测跟地线的绝缘,
20-09-23 19:02