登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】新手-星三角启动遇到的问题,请大神们来点评下[求助]。(20200921)
点击:2105 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
252539483
星三角柜子(控制二台主泵,二台稳压)
1泵启动正常,消火栓都有水出来,大概几十秒时间水泵自动停了,控制箱空开也没跳闸,显示屏上出现断相,语音好像是报缺相。关闭显示屏在开就不报了。在启泵问题依旧。
2泵启动,听电机声音都好小,好像是低速运转,控制箱接触器也切换了还是低速。不出水。
我刚入行,咨询下大侠们指引一二。
最后修改:
2020/9/22 10:58:06
20-09-19 21:11
1楼
编辑
引用
管理
超级大手
主线没问题 应该是程序或外围控制接线具体看不到 很难判断 有可能 再仔细描述一下
20-09-20 11:25
2楼
编辑
引用
管理
252539483
谢谢大家的分析,我控制箱1号泵接线端 U1 V1 W1 W2 U2 V2 我电机上是对应接上的,启泵,反转,我就把V1、W1,U2、V2对调,启泵转向对了,但还是打不起压力。厂家说反转要U1和V1调、U2和V2调。在启泵,转向是对的,开始星启,然后转换为角启,我发现星启和角启的电机声音都是一样大,没有打起压,一分来钟我就关了。水泵电机是15KW,2900转。
2号泵 启泵,反转,我就同样把V1、U1 , U2、V2对调,启泵转向对了,也可以打起压了,可是就几十秒的时间,泵就停了,控制柜除了语音控制的显示器上报断相,其它一切都是正常,接触器也弹起来了。
我也不太懂,刚刚接触这行,问控制柜厂家也解决不了要到现场分析。
最后修改:
2020/9/20 13:05:00
20-09-20 12:54
3楼
编辑
引用
管理
轻描淡写KCKT
如果主电源检查没问题,可以说说语音控制显示器是如何控制泵的。
接触器是怎么被控制的?plc还是定时器什么的。
一号泵打不起压可能是当前泵的动力不够或者哪里泄露还是什么?
一点一点查
20-09-20 13:09
4楼
编辑
引用
管理
252539483
主电源是没有问题的,语音控制器我也说不上是怎么控制,也就是带显示器的控制器,旁边有按钮,启泵停泵,哪个泵主,哪个泵备的。具体我就不太懂了,,接触器是按启泵后,左边接触器和下面接触器吸合,几秒种切换,左边和右边二个吸合的。1号泵出水管一米就有个压力表,应该不会存在泄漏问题,外行就觉得声音小,感觉电机没有全速运转样的。
20-09-20 13:16
5楼
编辑
引用
管理
轻描淡写KCKT
看你说二号正转起来后,几十秒自己停了,停了的原因应该也是接触器断开了吧,?是因为压力到了设定值或者输出缺相报警才断开的吧?如果我说的符合,你就该检查一下一个是为什么会在主电源正常还报警缺相,先看看控制器是如何检测缺相的。实在不会弄就找谁设计的控制柜,如果泵自身没问题的话,不是大问题。
20-09-20 13:31
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
楼主介绍的已经很详细 很专业了 晚上回去分析一下
20-09-20 13:59
7楼
编辑
引用
管理
82252031
看图电柜主接线应该没问题,柜出线端子与电机端子一一对应接线就可以,如果反转,新手不建议对调接触器上下电缆-柜出线电缆-电机处电缆(因为容易出错导致缺相或短路),直接在空开下桩任意对调两相即可,待问题解决后再整理线路,至于缺相可检查电源,电缆,电机及接触器触头,接线端子有没有压到电缆皮。
20-09-20 15:58
8楼
编辑
引用
管理
ku2331
多半是过流引起的故障
20-09-20 16:31
9楼
编辑
引用
管理
超级大手
没有过流嫌疑 关键就是控制器 很简单的东西非要加个控制器 难免要出现控制问题 高大上 是最坑人的 可能根本就没角运行始终就是星运行
最后修改:
2020/9/20 17:08:51
20-09-20 17:04
上一页
下一页
工控新闻
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
工博会邀请函 | ABB运动控制诚邀您莅临6.1号馆B171展台
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
更多新闻资讯