请问各位,如果普通交流/直流风扇卡死老化不转,可以通过什么方式监测?监测电流能实现吗?如何实现,感谢各位留下指教的足迹!
最后修改:
2020/9/20 10:41:44
20-09-17 13:00
1楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
这种都有带检测的风机,比较贵而已
20-09-17 13:33
2楼
编辑
引用
管理
梦雨天涯
编码器?电流?
20-09-17 14:17
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
做个测转速的
在运行时没有转速产生则判断为故障?
20-09-17 14:17
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电流检测是可以的,正常时电流值在一个范围内,为零时说明断开,比正常值大很多说明卡死了;成本上好像这样也不低;
20-09-17 14:42
5楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
用一个电流继电器和一个时间继电器就可以。
20-09-17 15:07
6楼
编辑
引用
管理
13721471034
有一种负压开关,你可以试试,我以前在燃烧机上用过这种!不知道你这里适用不适用!
20-09-17 15:24
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
电流检测,转速检测都可以
20-09-17 16:20
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
加二个电流开关,小于设定值判断风扇没有工作,大于设定值,判断风扇卡死,不过一般很少这样做,有的变频器风扇工作不正常的时候就能报警……
20-09-17 16:28
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
得了吧,直接加一个小光电开关检测风扇叶片转动得了