登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:工厂新建我现在天天看图,不明白设计院设计图纸,求教

点击:1351 回复:14

附件 微信截图_20200917105555.jpg
这个三个标识,我已经明白其中一个,还有两个不明白
特来求教
20-09-17 11:00
电压电流表的简图示,那个开关600A是额定,6000A是短路电流?
20-09-17 11:08
多功能监测表  断路器   分断能力  不是在考大家吧
最后修改:2020/9/17 11:11:00
20-09-17 11:10

引用 超级大手 在 2020/9/17 11:10:06 发言【内容省略】

哪个AMC是什么,标识,我是真的不知道
20-09-17 11:15
AMC应该是指安科瑞的AMC系列数据中心监控装置
设计院这样设计图纸的不知道是不是新的设计规则,既然拿一个产品的系列号作为电气设备的文字符号,上次的变频器也是一个系列号。
20-09-17 11:33
你以为现在的设计院都是人才?
最后修改:2024/10/23 15:21:23
20-09-17 12:31
630壳架电流,600脱扣器电流(也叫额定电流),6000分断能力(断开短路电流而不损坏的能力),这些术语作为专业电工是需要明白的,在设计选型时这些参数要用到。
20-09-17 12:49
通俗解释:
Icu:额定极限短路分断能力,压制了对手使之不能造成更大的破坏,但自身也受伤严重,只得退下火线(分断了规定的短路电流但需更换断路器)
Ics:额定运行短路分断能力,秒杀对手,继续享受人生(分断了规定的短路电流而无需更换断路器)
20-09-17 15:59
那些奇奇怪怪的东西都是关于消防的东西,感觉学到了
20-09-17 16:44
路过学习一下。谢谢分享。
20-09-17 17:11

上一页下一页