登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:LED家用照明灯常见问题
点击:818 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
昨天邻居 82岁老人 终于找我了 说我家灯晚上闭了也有点亮 都三年多了 实在影响休息 找物业 物业说 不费电 没事 我说为啥不早跟我说 并开玩笑说处理这类问题是我的强项 义不容辞立体行动 首先拆开对应的墙壁开关 传统电工工具 电笔 有电 开灯后没电 安装恢复 直奔进户 分户箱 拆开 确定照明回路2P10安开关倒相 问题解决
最后修改:
2020/9/17 19:42:22
20-09-17 05:50
1楼
编辑
引用
管理
641421537
点个赞!邻里关系和睦很重要,哈哈哈!
20-09-17 07:55
2楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
热心人士,点赞!开关倒相是指进出线反了?
20-09-17 08:22
3楼
编辑
引用
管理
fmsh12
是开关接到零线上了吗
20-09-17 09:23
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
dffeifei110
在 2020/9/17 8:22:56 发言
【内容省略】
根据经验 关灯时电笔显示有电 开灯后 显示没电 明显是开关控制零线了 这一点是工控人都必须具备的
20-09-17 09:25
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
说明原安装就是个棒槌
20-09-17 22:10
6楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
谢谢大手!
20-09-18 08:23
7楼
编辑
引用
管理
szlongren
我曾经碰到也是LED灯,晚上关电灯闪,可开关控制的就是相线,不是零线,费了好多功夫才解决,到现在还有疑惑未解。
20-09-25 15:36