主题:大家有用过MS300里的PLC功能的吗?
点击:2659 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
最近做了一个项目,使用其内置的PLC进行速度和米数运算,程序见图。
现在是正常情况下都是好的,偶然会有米数不对,少计米了。
20-09-14 17:23
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
之前想用 不知道为什么 怎么都联不上PLC 就放弃了.
20-09-14 18:40
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
需要设置到PLC1模式才能连上
20-09-14 19:41
3楼
编辑
引用
管理
lvpretend
感觉你的算法有问题,脉冲转换成转速,再累积转速,既受扫描周期影响,又受除法影响。直接用脉冲累计的数值不行吗?
20-09-14 22:58
4楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
当然可以。
20-09-15 06:41
5楼
编辑
引用
管理
zhwzh19
请问MS300这变频器的PLC功能要怎么用,我找了半天没看到有什么资料
20-12-24 20:42
6楼
编辑
引用
管理
zhwzh19
请问MS300这变频器的PLC功能要怎么用,我找了半天没看到有什么资料
20-12-24 20:42
7楼
编辑
引用
管理
lvpretend
MS300手册里有专门章节详细描述(在后面章节),就是一台功能相对简单的真正的PLC,可用台达通用编程软件ISPsoft编程。