主题:【话题】关于功率因数异常的问题(20200912)
点击:1402 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
余小飞
我司配电采用10KV高压进线,后期加装了5mw的并网光伏系统。问题来了为什么晚上0点到早上6点左右功率因数是0.95左右,6点到下午17点左右是-0.95左右,之后到24点又是异常数据。补偿配置,负载有高压电机,配置了高压无功补偿。低压端配置了无功补偿及SVG。高压未投,低压自动
最后修改:
2020/9/14 20:18:32
20-09-11 12:57
1楼
编辑
引用
管理
超级大手
我在做无功补偿或设计线路时都是在设备端也就是末端 效果都非常好 无一例外
20-09-11 13:47
2楼
编辑
引用
管理
余小飞
末端成本会高一点吧,而且设备太多末端太复杂了
20-09-11 15:26
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
余小飞
在 2020/9/11 15:26:39 发言
【内容省略】
末端补偿与原端补偿成本是一样的 理论上讲反而要省
20-09-11 15:29
4楼
编辑
引用
管理
余小飞
那为什么现在末端补偿用的少
20-09-11 15:51
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
就地补偿,比前端补偿效果要好很多。
20-09-11 16:03
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
余小飞
在 2020/9/11 15:51:53 发言
【内容省略】
说来话长 为什么末端补偿做的非常少 因为能想到在末端补偿的都是那些有真才学识很敬业的人 或者是自己的企业 大部分用户都是这样 一旦有想到在末端补偿的时候原端都已经有补偿了 这里与利益有关 非个人企业不会有人为你搞末端补偿 他在给你做原端配电箱柜时绝不会放弃这块利益
20-09-11 16:25
7楼
编辑
引用
管理
jiouai84
有没有可能是过补偿了,
20-09-11 17:05
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
就地补偿的效果最好,可以最大的消除无功线路损耗,但其成本却最高,因为有时其他线路(非安装部位)需要补偿,尽管已安装的补偿装置有空余,但却无法对需要的部位进行补偿,因此,通常采用集中补偿。
20-09-11 17:42
9楼
编辑
引用
管理
余小飞
不会的,设置的是ID自动投切
20-09-11 17:47