主题:Smart200的485口全部被占用如何连modbus仪表设备

点击:1423 回复:3

我们客户其200smart的2个485口都被占用了
这时想连一些modbus485的仪表怎么办
我们推荐非常省钱的一种方案是
加一个大连德嘉的modbusTCP/RTU转换器
由于S7-200smart具有modbusTCP协议,我们通过网口将它与大连德嘉的modbusTCP/RTU转换器通过网线连接
然后将其转成modbus485协议,通过双绞线与现场仪表相连。
smart200PLC中有modbusTCP的库指令,因此编程简单、非常容易,无难点,能够快速实现客户需要的功能。
附件 200smart modbus仪表.jpg
20-09-10 12:04
485设备不是可以并联吗?
无非通讯慢点。。。
20-09-10 13:16
一样协议的可以并,不一样协议的也可以并?估计不行
20-09-10 13:53
有上位机不带串口的,只有网口就得转换一下了,而且以太网方式要通讯快的多
20-09-15 14:56