楼主这边是搞高压的,产品出厂都会做个工频耐压试验,就是把产品装在一个工装上,通入工频电压,考验其电压耐受能力。以前一次测试几个,现在一般1次测试几十个。
问题来了,测试的时候,如果单次测试数量少,那么效率就比较低;如果单次测试数量多,那么找出故障产品花费的时间就比较久。
现在楼主想,有没有什么可以监测电流的小物件,我把每一个试品都接一个监测电流的小物件,这样子做工频耐压试验时候,有故障的产品就会非常方便的找出来。或者说,有没有啥接触器,可以满足这个功能呢?
请教论坛的前辈们、大拿们、朋友们,还请不吝赐教。
20-09-08 10:15
要看你多大电流?
20-09-08 11:11
监测电流可以用电流变送器,变送器出来的信号是标准模拟量或者MODBUS通讯,然后用PLC或者触摸屏读出来再与设定的标准值比较判断,同时在触摸屏上显示出来,也可以在对应的工装位装上指示灯显示。
20-09-08 11:32
电流互感器+指针表或变送器可行??
20-09-08 11:39
你现在的测试要认为看结果?
20-09-08 11:42
不是看结果呢!我就是要找出出故障的
20-09-08 11:43

引用 123321lwq 在 2020/9/8 11:43:18 发言【内容省略】

对呀,在用检测装置不能出合格,不合格,几时出现的NG?
20-09-08 12:31
这个是高压电流  普通电流变送器 无法检测,具体看电压高低,有的5000V  难度高
可能一般人很少接触。你高压具体是多少  推荐你用LC22-1A(最小20ma)   或者LC22-30-ma   (最小3ma)
20-09-08 12:47
不是哦,检测的只能测出故障,但是不能知道是哪一个
20-09-08 17:22
我算了一下,差不多是50mA报警。
我想了个简单的方案,不知道可不可行?朋友帮我参谋参谋。
我弄一个保险丝(或者是熔断器),然后把每一个试品都和保险丝连接,当试品故障时,电流陡升,然后保险丝熔断,触发延时线路,延时线路上弄一个报警灯,这样子就可以快速找到故障的试品。
这个方案的问题,是保险丝的绝缘强度,可能达不到试验电压的强度,试验时电压差不多有42kV,高一点到117kV也是有的,我就在想有没有什么简单又省钱的方法。
20-09-08 17:26

上一页下一页