主题:MCGS触摸屏与S7-1200PLC,触屏上如何显示PLC传过来的字符串???
点击:3691 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
phcheng2008
项目介绍:采用MCGS和S7-1200PLC,PLC与其他PLC通讯读过来了一个长的字符串(H2B4G2M4G3----),存在一个P#DB8.DB253中,我想通过MCGS的触屏显示,应该在MCGS中如何组态才能显示???
我在触屏上建了一个字符型的显示变量,但是在跟PLC连接时,选择不了(字符显示框灰色,如图)。这种情况应该如何做呢?
20-09-06 18:16
1楼
编辑
引用
管理
phcheng2008
附件:
[
本地下载
]
原来是应为触摸屏的驱动程序版本比较老,没有字符串的数据类型,更新一下驱动程序就行了,详细步骤和驱动见附件